Le passage dune classe F a B métonne fortement...surtout pour un btiment centenaire.
En me basant sur vos consommations du site, je me permets de refaire vos calculs. Il faut savoir que les énergies employées dans les étiquettes DPE sont définies en énergie primaire Les consommations facturées (ou énergie finale) sont converties au moyen de facteurs plus ou moins justifiés, sensés représentés les rendements de production: savoir pour électricité 1 kWh énergie finale = 2,58 énergie primaire et pour le gaz 1 kWh énergie finale = 1 kWh énergie primaire
Si les volumes gaz annoncés sont ceux mesurés au compteur, il faut tenir compte dun pouvoir calorifique 11,628 kWh/m3 et dun rapport PCS/PCI de 1,11
En négligeant le gaz cuisine : Soit sur 2004, 5000 m3 de gaz * 11,628 kWh/m3 *1,11 + (9000+15000) kWh électrique x 2,58 le tout divisé par 150 soit un ratio de 840 kWhep/m.an soit une classe G
Et sur 2010, 2400 m3 de gaz x 11,6 kWh/m3 * 1,11 + (5000) kWh électrique x 2,58 le tout divisé par 200 soit un ratio de 220 kWhep/m.an soit une classe D
Leffort fournit est cependant remarquable pour ce type de bien. Attention avec lusage de ces étiquettes, vous pourriez également ne pas chauffer votre maison et améliorer votre ratio.
PS si je me trompe corrigez moi
|