Les condenseurs sont des échangeurs thermiques entre le fluide frigorigne et un fluide de refroidissement. Le fluide frigorigne cde la chaleur acquise dans lévaporateur et lors de la compression au fluide de refroidissement.
Lors de son passage dans le condenseur, le fluide frigorigne passe de létat vapeur létat liquide. On distingue deux familles de condenseurs suivant le médium de refroidissement :
A / les condenseurs air - les condenseurs air convection naturelle ; Lair au contact du faisceau ailetté (ou du faisceau de tubes) séchauffe et sélve laissant la place de lair plus frais. Ils ne nécessitent aucune énergie pour la circulation de lair mais le coefficient global déchange thermique est faible (inférieur 15 W/m.°C et mme inférieur 10 W/m.°C pour les condenseurs tubes lisses). Ils ne sont utilisés que pour des puissances échanger trs faibles (froid ménager : réfrigérateurs et congélateurs). - les condenseurs air convection forcée Le coefficient global déchange des condenseurs air convection forcée est compris entre 20 et 30 W/m.°C
B / les condenseurs eau Il faut distinguer les condenseurs eau perdue et les condenseurs eau recyclée. Pour les condenseurs eau perdue, leau chaude issue du refroidissement des vapeurs de fluide frigorigne est rejetée soit légout (procédé trs coteux et ayant pratiquement disparu) , soit dans une réserve deau considérée infinie (barrage, retenue deau, rivire, mer, fleuve). Pour les condenseurs eau recyclée, savoir que leau chaude issue du refroidissement est refroidi pour tre nouveau utilisée, il fait appel des dispositifs appelés Tours de refroidissement . - les condenseurs double tube (condenseurs coaxiaux) Ils sont constitués de deux tubes concentriques, leau circule dans le tube central tandis que le fluide frigorigne se désurchauffe, se liquéfie et se sous-refroidit dans lespace annulaire, ce qui permet une possibilité dévacuation de la chaleur du fluide frigorigne vers lextérieur. La circulation eau-FF seffectue généralement contre courant (meilleures performances). Les puissances échangées sont relativement faibles, le coefficient global déchange varie entre 700 et 950 W/m.°C - les condenseurs bouteilles (condenseurs serpentin) - les condenseurs multitubulaires - les condenseurs plaques brasées (échangeur plaques)
Pour plus de détail et schémas de ces types de condenseur, rendez vous sur le lien: http://sites.google.com/site/drissabidi/Home/cours-le-froid/initiation-au-froid-commercial/condenseurs
A toute fin utile vous trouverez en lien, une étude dune pompe chaleur: http://www.google.co.ma/url?sa=t&rct=j&q=pompe%20a%20chaleur%20condenseur&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.educnet.education.fr%2Frnchimie%2Fphys%2Fkohl%2Ftp%2Ftp_phys_ts1_15.pdf&ei=W-iCT9iaB6SP0AW31OToBg&usg=AFQjCNFe4HcUWYy2W_5Ndt8KbK2L5oDMlA&cad=rja
Bon courage et bonne chance!
|