Quelles sont lintensité du courant et la tension nécessaires pour...?
Bonjour tous... Mon problme est le suivant: Je travaille sur un chantier o jai besoin dutiliser un gros aspirateur nécessitant une alimentation de 16 Ampres, 120 Volts et 240 Watts pour fonctionner... Mais il se trouve que ma source la plus proche se trouve pas moins de 160 mtres. Je voudrais savoir comment calculer lintensité nécessaire sur cette source compte tenu de la longueur du cble pour espérer avoir les 16 Ampres larrivée. Merci davance pour vos réponses !!!
|
|
Haut |
|
|
FNewbury
|
|
Sujet du message: Quelles sont lintensité du courant et la tension n&ea Publié: Lun Mars 17, 2014 12:40 pm |
|
Inscrit le: Sam Avr 02, 2011 11:04 pm Messages: 11
|
Heu, bizarre ta question... Si tu veux 16A au bout, il te faut 16A au début... Dans les 160m cest pas du courant que tu vas perdre mais ta tension va chuter si la section de tes conducteurs est trop faible. Voila un site qui donne un formulaire de calcul de section des conducteurs : http://entraidelec.com/calcul-chute-de-tension.html
Pour ton cas : 120V - 16A (240W a fait 20A mais bon) sur 160m, il te faudrait du 16mm
|
|
Haut |
|
|
HAlice
|
|
Sujet du message: Quelles sont lintensité du courant et la tension n&ea Publié: Sam Mai 10, 2014 3:30 pm |
|
Inscrit le: Mer Mars 23, 2011 9:27 am Messages: 516
|
En supposant que :
- la tension dalimentation : 230 V~ (au lieu de 120 V)
- la puissance de laspirateur : 2400 W (au lieu de 240 W)
- longueur du cble entre lalimentation et laspirateur : 160 m
- protection du circuit par disjoncteur 16 A
vous aurez un courant de : 13 A
Vous obtenez avec des conducteurs de 2,5 mm - cuivre :
- une résistance du cble de : 3
- une chute de tension de : 30 V soit : 13 %
Vous obtenez avec des conducteurs de 4 mm - cuivre :
- une résistance du cble de : 1,8
- une chute de tension de : 18 V soit : 8,1 %
Vous obtenez avec des conducteurs de 6 mm - cuivre :
- une résistance du cble de : 1,2
- une chute de tension de : 12 V soit : 5,4 %
Avec un disjoncteur de 16 A, le cble ne sera protégée en cas de court-circuit son extrémité (au bout des 160 m) que si les conducteurs font 6 mm.
Vous prendrez soin également de vérifier si le disjoncteur du circuit est équipé dun différentiel. A défaut, vérifiez si le disjoncteur en tte dinstallation (qui alimente votre circuit) t) en possde un.
|
|
Haut |
|
|
AxelR
|
|
Sujet du message: Quelles sont lintensité du courant et la tension n&ea Publié: Ven Juin 06, 2014 12:24 pm |
|
Inscrit le: Ven Mars 18, 2011 4:49 am Messages: 9
|
La résistance est trop faible pour quelle influe sur le fonctionnement de ton aspirateur de 240W.
Inutile de te faire le développement complet du calcul, mais titre informatif si a tintéresse, cest ici:
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e07fil.htm
|
|